国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

zcb198814
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 156 點
下載積分: 1211 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2025-06-13
查看zcb198814的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-03 10:55
一、三菱PLC編程口通訊協議

三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

命令                    命令碼             目標設備

DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

五個標示:

ENQ            05H             請求

ACK            06H             PLC正確響應

NAK           15H             PLC錯誤響應

STX             02H             報文開始

ETX             03H             報文結束

使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

和校驗:

SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

計算機向PLC發送:

始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

PLC 返回

STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

計算機向PLC發送:

始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

PLC 返回

ACK (06H) 接受正確

NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位

FORCE ON 置位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               37h               address                 03h             sum

FORCE OFF 復位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               38h               address                 03h               sum

PLC 返回

ACK(06H) 接受正確

NAK(15H) 接受錯誤

以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2025-07-07
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 19:31
很詳細,謝謝LZ
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品无码不卡| 亚洲国产成人久久综合一区| 浴室人妻的情欲hd三级| 老司机免费的精品视频| 婷婷四房综合激情五月| 日韩精品视频新区乱码| 亚洲人成伊人成综合网小说| 色视频www在线播放国产人成| 亚洲精品国产av成拍色拍| 99久久国产综合精品女同| 欧洲-级毛片内射| 国产精品小蝌蚪福利| 国产亚洲真人做受在线观看| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 亚洲高清国产拍精品26u| 日韩一区二区a片免费观看| 亚洲 高清 成人 动漫| 尤物国产在线精品福利三区| 成人亚洲区无码区在线点播| 中文字幕久久熟女蜜桃| 成人免费b2b网站大全在线| 国产成人无码精品久久久小说| 99热这里只有精品最新地址获取| 国产精品67人妻无码久久| 国产精品揄拍100视频| 国产精品第12页| 亚洲一区二区三区丝袜| 亚洲在线国产日韩欧美| 99精品热视频这里只有精品| 特大黑人娇小亚洲女| 国产熟睡乱子伦| 欧美s码亚洲码精品m码| av亚洲产国偷v产偷v自拍| 久久精品国产只有精品96| 好大好硬好爽免费视频| 亚洲香蕉免费有线视频| 成人免播放器午夜视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲乱亚洲乱妇小说网| 中文人妻av久久人妻18| 天天躁日日躁狠狠躁退|