樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的,F在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換,F在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-22
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 09:54
樓主只要在電機錢加個接觸器來選擇是由原來的電路驅動電機還是由變頻器電路驅動電機就可以了。說白了,要選擇,選擇你懂得

主站蜘蛛池模板: 欧洲日本一线二线三线区本庄铃| 真人作爱90分钟免费看视频| 亚洲色在线无码国产精品| 亚洲综合一区二区三区四区五区| 自拍偷自拍亚洲精品第1页| 精品久久久久久人妻无码中文字幕 | 国产新婚夫妇叫床声不断| 久久国产劲暴∨内射| 狠狠色噜噜狠狠狠8888米奇| 国产成人亚洲综合色婷婷| 国产情侣疯狂作爱系列| 欧美人与性动交α欧美精品| 免费午夜无码视频在线观看| 国产女主播白浆在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠7777奇米| 一本久久伊人热热精品中文字幕| 奇米影视7777狠狠狠狠影视| 永久免费无码网站在线观看 | 久久成人激情视频| 亚洲日本欧美日韩高观看| 免费人妻无码不卡中文18禁| 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区| 午夜三级a三级三点窝| 欧美va亚洲va在线观看日本| 变态拳头交视频一区二区| 欧美网站免费观看在线 | 在线a亚洲v天堂网2018| av人摸人人人澡人人超碰妓女| 日本三级成本人网站| 三级日本高清完整版热播| 国产精品国产三级国产av主播| 91中文字幕在线观看| 中文字幕人妻丝袜美腿乱| 国产亚洲成av人片在线观看下载| 国产不卡精品视频男人的天堂| 少妇高潮喷水久久久久久久久久| 老司机亚洲精品影院无码| 亚洲日韩精品看片无码| 国产卡一卡二卡三| 亚洲欧美另类精品二区| 69久久夜色精品国产69|