国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

xyl35
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 232 點
下載積分: 564 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2025-03-11
查看xyl35的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻

主站蜘蛛池模板: 一本久久知道综合久久| 人妻少妇av中文字幕乱码| 亚洲精品天堂成人片av在线播放| 青青国产线免观| 亚洲成成品网站源码中国有限公司| 国产乱码字幕精品高清av| 天天做天天爱夭大综合网| 久久亚洲色一区二区三区| 亚洲国产成人爱av网站| 黑人与人妻无码中字视频| 538prom精品视频在线播放| 91在线入口| 人人色在线视频播放| 国产亚洲真人做受在线观看| 免费在线一区二区三区| 久久视频这里只精品| 国产欠欠欠18一区二区| 国产亚洲精品综合一区| 国产精品久久久久久无毒不卡| 精品影视网| 亚洲国产成人无码av在线影院l| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 亚洲国产一区二区三区波多野结衣 | 久久久国产精品无码免费专区| 亚洲中文无码人a∨在线| 久久久无码精品亚洲日韩按摩 | 亚洲国产午夜精华无码福利| 人人妻人人澡人人爽国产一区| 国产美女口爆吞精普通话| 精品人妻系列无码人妻在线不卡| 亚洲国产一区二区三区在线观看 | 人妻无码专区一区二区三区| 亚洲爆乳无码一区二区三区| 无遮掩60分钟从头啪到尾| 免费人成视频在线观看网站| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇| 久久婷婷五月综合色奶水99啪| 蜜臀av无码精品人妻色欲| 人妻av资源先锋影音av资源| 一本色综合久久| av边做边流奶水无码免费 |