gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
![]() |
大家平時作位置控制的時候一般接哪些線啊? 第一次聽說可以用伺服驅動器接線來解決位置控制限位問題,求證真假。 松下PLC一般用三個光電傳感器作位置輸入,兩邊極限加原點信號,另外可以加個近原點信號用來減速。為了省近原點信號,做機械的說之前工程師用富士驅動器(其他品牌不確定,沒有這么用過)利用Z相功能可以精確回原點。未求證過。 因為PLC輸入點數不夠的原因,同事說可以利用驅動器輸出作PLC輸入信號用,未求證過! 以上均用松下PLC。 這年頭為了省成本又要求好沒有辦法。 有圖的上圖,有程序的上程序,希望大家多捧場哦 ![]() 最好是把伺服驅動器接線部分傳上來分享一下,伺服系統控制水平很大一部分在于驅動器的運用上。也說下具體接線端的作用啊,畢竟品牌參差不齊。 ![]() [ 此帖被gali1120107在2011-09-22 15:33重新編輯 ] |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
![]() |
絕對編碼器找一次原點就夠了,再設置軟件限位,啥開關都不要了,求保險的話可加兩個極限開關 相對編碼器兩個限位開關也足夠,設置閉合為限位,斷開為原點,找Z脈沖!回原點時碰到限位停下,再反向慢慢退回 樓主留言:你的說明很好,一般伺服用的是絕對編碼器的吧。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |