網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
[ 此帖被gaoziyuan在2011-10-20 16:49重新編輯 ]
xudongxu1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xudongxu1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-02 19:07
你想的太多太多了,沒那么復雜,一切都是自動完成的,要不然怎么能叫“歸零指令”?當然就是歸零專用的啊,你只需要提供一個近點信號就行了

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区内射最近更新| 国产真实乱对白精彩| 成人自拍视频免费| 91av在线免费播放| 婷婷丁香五月中文字幕| 男人吃奶摸下挵进去啪啪软件 | 亚洲国产熟妇在线视频| 国产一区二区三区在线观看| 欧美在线精彩视频免费播放| 麻豆乱码国产一区二区三区| 亚洲第二区| 人妻有码中文字幕| 亚洲精品精华液一区| 国产乱子伦午夜精品视频| 亚洲精品午夜无码电影网 | 伊人大杳焦在线| 久久亚洲男人第一av网站| 久久国产精品一国产精品| 骚片av蜜桃精品一区| 亚洲欧美综合精品成人导航| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 国产午夜精品一二区理论影院| 亚洲精品国产字幕久久不卡| 亚洲综合久久成人a片红豆 | 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟 | 国产精品乱子乱xxxx| 国产精品高清网站| 无遮挡h肉动漫在线观看| 精品久久久久久| 亚洲高清国产拍精品26u| 欧美性猛交内射兽交老熟妇| 欧美国产日本| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 日本一卡二卡不卡视频查询 | 最新69国产成人精品视频| 日韩综合夜夜香内射| 亚洲区欧美区综合区自拍区| 老熟妇仑乱一区二区视頻| 日本一区二区三区专线| 人人超碰人摸人爱| 亚洲中文字幕va毛片在线|