各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-05-17
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 17:38
樓上,就是按你的說法接上線能計數才怪,三菱PLC一般都是NPN輸入的,即輸入低電平有效,外接電源的負極與PLC的COM連接是不起作用滴,要想解決問題,樓主必須先確認編碼器的工作電壓,輸出方式,參數符合要求的話,就把外接電源的正極接到PLC的24V端子,PLC的com端懸空,把A相或B相信號接入PLC!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(283276325) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 国产精品成人免费视频一区| 久久69国产精品久久69软件| 特级欧美插插插插插bbbbb | 国产又黄又硬| 久久综合精品国产一区二区三区无码 | 欧美中日韩免费观看网站| 91在线入口| 久久婷婷五月综合色d啪| 3d成人h动漫网站入口| 亚洲欧美日韩二三区在线| 国产精品无码电影在线观看| 2021少妇久久久久久久久久| 亚洲人性生活视频| 亚洲成a人v欧美综合天堂| 日韩人成免费网站大片| 秋霞无码一区二区| 亚洲中文字幕乱码av波多ji| 伊人激情av一区二区三区| 亚洲制服无码一区二区三区| 无码av中文一区二区三区| 成在线人av无码高潮喷水| 欧美性黑人极品hd| 成人网站在线进入爽爽爽| 免费视频国产在线观看| 欧美日韩精品一区二区在线视频| 亚洲国产成人精品无码区软件 | 欧美兽交在线| 女被男啪到哭的视频网站| 国产在线国偷精品产拍| 亚洲国产av玩弄放荡人妇系列 | 99久久伊人精品综合观看| 色爱无码av综合区| 精品熟女日韩中文十区| 久久精品丝袜高跟鞋| 亚洲综合在线视频自拍| 国产午夜无码片在线观看影院 | 日韩精品专区在线影院重磅| 午夜免费啪视频| 特级西西人体444www高清大胆| 337p日本欧洲亚洲大胆裸体艺术| 无遮无挡爽爽免费视频|