網上關于PLC控制伺服電機,原點回歸的方法,大多都是用近點信號+Z相脈沖的方法,參考臺達PLC編程手冊ZRN的介紹為:

當伺服的近點信號為ON時,開始以設定的寸動速度運行,直至近點信號為OFF,伺服停止

我想問的是,如果用Z相脈沖,怎么讓他停止。

利用近點信號+Z相脈沖,我理解的意思是,近點信號為ON后,到下一個Z相脈沖來到時,停止。但EH2的近點信號輸入必須為X10——X17,怎么才能靠Z相斷開X10——X17啊,是不是說用近點信號為ON時,置位一個M,當Z相到時,復位M,但這樣是不是受掃描周期的影響,不知道是不是這樣,請各位幫忙解釋下,或提供相關程序。

另外,我用的安川的伺服電機,把Z相接到X0上,為什么X0的輸入指示燈常亮,即使伺服靜止時也是常亮,我的接線為CN1的19腳接+24V,20腳接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
廖明忠
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看廖明忠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 19:26
      

主站蜘蛛池模板: 亚洲熟妇无码乱子av电影| 亚洲乱码一区av春药高潮| 国产精品va尤物在线观看| 西西人体www大胆高清| 欧美日产亚洲国产精品| 国产精品无码a∨精品影院| 人妻熟女一区二区三区app下载| 国产高清在线精品一区不卡| 欧美老妇与禽交| 成人欧美视频在线观看| 91在线视| 亚洲国产精品久久| 国内精品久久人妻无码不卡| 国产乱妇无码大片在线观看| 伊人久久综合成人网| 欧美一进一出抽搐大尺度视频 | 人妻饥渴偷公乱中文字幕| 国产裸体xxxx视频在线播放| 成人免费无码大片a毛片抽搐色欲| 国产美女精品aⅴ在线| 日本免费人成视频播放| 少妇高潮喷水在线观看| ā片在线观看免费观看| 玩弄人妻少妇精品视频| 97精品国产久热在线观看| 人妻体内射精一区二区| 色欲综合久久躁天天躁| 老熟女高潮一区二区三区| 麻豆成人国产亚洲精品a区| 精品夜夜澡人妻无码av蜜桃| 欧美日韩午夜精| 东京热一精品无码av| 一区二区三区国产亚洲网站| 午夜自产精品一区二区三区| 中文字幕av无码一区二区三区| 亚洲中文字幕无码久久精品1| 国产成人亚洲精品狼色在线| 久久大香线蕉国产精品免费| 西西人体444www高清大胆| 呦男呦女视频精品八区| 裸体丰满白嫩大尺度尤物|