zungli
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了! 我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控。客戶說不理想,最好指示燈顯示。 2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
每個加熱管,用干簧管加指示燈,物美價廉。安全可靠 ![]() 樓主留言:能提供具體的方法嗎?怎么弄? |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 看看這樣可否,和你的意。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
如果樓主需要電熱管壞的時候指示燈亮,中間再加一個繼電器。 |
|
---|---|---|
|