91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

控123
走自己的路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 872 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2187 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-10-27
查看控123的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-12-30 09:39
謝謝樓上的朋友,謝謝了,各位所說的都查了可問題還在。如果是接近開關受到干擾該如何處理呢?
hanshoubao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 135 點
下載積分: 623 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2025-09-07
查看hanshoubao8的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-30 10:13
要檢查接近開關的線路,保證plc上有信號輸入才行!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-12-30 15:04
是否為此點的光耦有點問題?你換個輸入點試試,
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-12-30 15:14
是否將PCL到接近開關的導線更換了?軟導線在長期的、輕微的、頻率較高的震動中,產生疲勞斷裂造成的。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-12-30 15:48
這一般是接近開關的質量問題。換了新的就能用,說明線路和PLC都沒問題!
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2025-12-04
查看000518的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-12-30 16:02
你用的是什么型號的接近開關和PLC?接近開關是幾線的?
wuyh1972
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 225 點
下載積分: 807 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2006-12-08
最后登錄: 2025-10-01
查看wuyh1972的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-12-30 16:13
先讓停機近接一直有信號,看輸出是否有信號,
1如果輸出一直有信號,PLC輸出點壞,
2如果沒有,而輸入點有,那說明相關聯的控制還有問題,要檢查,
3如果這樣就可以,說明近接還有問題!!
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18253 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2025-06-05
查看lty504351的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-12-30 16:13
接近開關指示燈亮,不代表就一定有輸出,或者說輸出電壓不夠或者輸出電流太小都是有可能的 ,一定要量一下輸出電壓怎么樣
干到老,學到老
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 2652 點
下載積分: 9037 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-12-06
查看琴島工控的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-12-30 16:28
使用屏蔽線,可以減少干擾
cailin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cailin的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-12-30 16:33
支持下
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-12-30 17:28
使用屏蔽線,最好
lrh0518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 596 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-12-09
最后登錄: 2012-06-19
查看lrh0518的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-12-30 18:12
接近開關是好的,接近開關電源線是好的,接近開關輸出到PLC輸入線路有問題,更換電纜試試。