請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 17:03
建議改變壓力傳感器的位置,不要安裝在主泵的管道上。這樣測出來的壓力不是系統真實壓力。
樓主留言:
壓力傳感器在總出水管上。

主站蜘蛛池模板: 欧美剧免费在线观看| 人妻夜夜爽天天爽三区| 亚洲色无码综合图区手机| 天天躁日日躁狠狠很躁| 亚洲成av人片一区二区蜜柚| av午夜福利一片免费看久久| 农村乱人伦一区二区| 国产免费福利在线视频| 少妇伦子伦精品无码styles| 日本无卡无吗二区三区入口| 久久亚洲日韩精品一区二区三区 | 亚洲熟妇久久国内精品| 毛茸茸的中国女bbw| 国产色a在线观看| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频| 国产亚洲日韩在线a不卡| 久久受www免费人成| 91在线入口| 老司机深夜福利在线观看| 亚洲夜夜性无码| 欧美精品videosex性欧美| 国产第19页精品| 亚洲精品一区二区三区四区五区| 欧美综合区自拍亚洲综合图| 青青草原精品99久久精品66| 2025国产精品自拍| 中文字幕熟妇人妻在线视频| 久久久久av无码免费网| 无码国产色欲xxxxx视频| 亚洲人午夜射精精品日韩| 爽爽午夜影视窝窝看片| 大肉大捧一进一出好爽app| 国产末成年女av片一区二区| 最新中文字幕av无码专区| 国产精品99| 日本丰满白嫩大屁股ass| 久久中文精品无码中文字幕下载| 97成人碰碰久久人人超级碰oo | 88国产精品视频一区二区三区 | 亚洲欧美另类激情综合区蜜芽| 亚洲中文字幕无码中文字在线 |