請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
wjc16868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 193 點
下載積分: 733 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2025-07-13
查看wjc16868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 15:34
PID不好用吧,我以前碰到個這個問題,后來用PLC寫PID就解決了

主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产第一精品久久| 99国产成人综合久久精品| 国产精品18久久久| 精品国产乱码久久久久乱码| 人妻无码中字在线a| 男女做爰猛烈叫床视频动态图| 亚洲伊人一本大道中文字幕| 亚洲人成网站18禁止无码 | 国产乱码人妻一区二区三区四区| 亚洲精品久久中文字幕| 中文字幕久久久久人妻中出 | 色狠狠色狠狠综合天天| 亚洲精品三级在线观看| 黑人巨大无码中文字幕无码| 日本丰满少妇裸体自慰| 小婷又软又嫩又紧水又多的视频| 伊人久久大香线蕉av一区二区| 日韩精品无码一区二区忘忧草| 成人性生交大片免费看中文| 亚洲在av人极品无码网站| 中文字幕乱码免费视频| 99国产精品久久久蜜芽| 国产淫语对白在线视频| 中文字幕色婷婷在线视频| 人妻视频一区二区三区免费| 一区二区三区中文字幕| 久久久久久成人综合网| 人妻换人妻仑乱| 77色午夜成人影院综合网| 国产精品毛片大码女人| 一本色道久久综合亚州精品蜜桃| 成人欧美一区二区三区在线 | 十八18禁国产精品www| 亚洲欧洲精品无码av| 97成人碰碰久久人人超级碰oo| 3d动漫精品啪啪一区二区下载| 国产精品午夜爆乳美女视频| 亚洲啪av永久无码精品放毛片 | 亚洲人成精品久久久久桥| 欧美黑人xxxx高潮猛交| 不卡一区二区在线|