請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              

主站蜘蛛池模板: 成年av动漫网站久久| 精品国产亚洲福利一区二区| 无码精品a∨在线观看中文| 亚洲视频在线网| 亚洲综合av一区二区三区不卡| 国产麻豆9l精品三级站| 国产精品永久免费嫩草研究院| 无码精品a∨在线观看十八禁软件| 亚洲日韩精品a∨片无码加勒比| 国产精品一区波多野结衣| 欧美日本免费一区二区三区| 亚洲免费一区二区三区| 亚洲精品久久久久久动漫| 亚洲一区二区三区小说| 高潮射精日本韩国在线播放 | 亚洲欧美卡通在线一区| 中文字幕精品亚洲| 97碰碰碰免费公开在线视频| 人妻人人妻a乱人伦青椒视频| 久久无码人妻一区二区三区午夜| 国产精品久久人妻互换毛片| 精品国精品国产自在久国产应用| 国产最新精品自产在线观看| 日本午夜免费福利视频| 成人无码av一区二区| 国产高欧美性情一线在线| 99蜜桃臀久久久欧美精品网站| 国产成人综合日韩精品无码| 国产成人精品一区二区三区视频| 久久久国产99久久国产久一| 成人影片一区免费观看| 国产午夜成人精品视频app| 国产无遮挡又黄又爽在线视频| 蜜臀av色欲a片无码精品一区| 亚洲精品suv精品一区二区 | 91丝袜诱惑一| 18禁美女裸体网站无遮挡| 日韩免费黄色| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合网| 老子影院午夜精品无码| 日本丰满少妇裸体自慰|