我公司的川儀的2線制壓力變送器,4-20mA信號到西門子模塊 331-7KF02-0AB0,在組態畫面經常出現壓力突然下降到零,下降后馬上恢復正常。并且速度相當快,人眼有時候基本上看不到。只能通過壓力變化曲線看到這個點突然為零。   基本上每幾分鐘到十幾分鐘跳動一次不等。     這個壓力信號非常重要,跳到零后經常導致連鎖停車。模塊也更換了3、4塊,每次換后1個多月后又出現同樣的現象,儀表到PLC的屏蔽電纜也重新換過,儀表未接地,PLC機柜這段屏蔽線可靠接地。到底是什么原因?模塊問題?壓力變送器問題?求高手解答
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 15:36
這個問題與我有一次經歷雷同,記得我是設備廠家選型的電壓型模擬量0-10V輸入,在觸摸屏上面顯示位置數值經常無故變化(實際位置不產生變化),更換屏蔽線、加金屬軟管、軟件濾波等方法始終沒有解決問題。后來沒有辦法的情況下在輸入端加了一個22UF/50V電解電容,結果干擾是小了很多。于是我將電解電容換為2.2UF/50V一試,唉,還真解決了這個問題。
此,我在選擇模擬量輸入、輸出模塊時會更加注意盡量不使用電壓型。而選擇電流或者數字型。

主站蜘蛛池模板: 人人人妻人人人妻人人人| 日韩欧美中文一区| 精品国产你懂的在线观看| 久久精品私人影院免费看| 肥老熟妇伦子伦456视频| 中文字幕高清免费日韩视频在线| 中文字幕亚洲精品乱码| 国产情侣作爱视频免费观看| 国产婷婷色一区二区三区在线| 日本精品久久久一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久久老妇小说| 亚洲精品国产av天美传媒| 国产美女在线精品免费观看| 777午夜精品免费观看| 成 人片 黄 色 大 片| (无码视频)在线观看| 亚洲中文久久精品无码照片| 欧美丰满少妇xxxxx| 久久婷婷五月综合色d啪| 精品女同一区二区三区免费站| 精品人妻av区波多野结衣| 99爱精品视频| 国产99视频精品免费视频76| 柠檬福利精品视频导航| 亚洲中文久久精品无码| 欧美日本国产va高清cabal| 小说区 图片区色 综合区| 91精品国产高| 免费人成黄页在线观看国产| 99er国产这里只有精品视频免费| 久久久久国色av∨免费看| 少妇人妻偷人精品视频| 97精品久久天干天天| 自拍啪啪| 国产久热精品无码激情| 欧美黑人异族videos| 国产又黄又大又粗视频 | 亚洲精品二区国产综合野狼| 欧美第一黄网免费网站| 亚洲色大成网站www永久男同| 蜜臀av色欲a片无人一区|