PID 調節怎么判斷正動作 負動作 |
|---|---|
|
|
|
rgbfii
級別: 工控俠客
|
正邏輯在很多書上叫做負反饋,負方向,負作用等 負邏輯在很多書上叫做正反饋.正方向.正作用等等 一般來說我們現在的控制系統大部分都是負反饋,例如說液位控制,壓力控制,溫度控制都是負反饋。有一種典型的正反饋,制冷設備的溫度控制,如冰箱 |
|---|---|
|
|
|
rgbfii
級別: 工控俠客
|
2樓說的正確,我寫的都是復制我原來的筆記上的 正動作 就是說被控制的物理量,這個物理量增加的時候,你需要的執行量也是增加的。如變頻空調制冷,溫度加大,壓縮機的轉速也要增加 逆動作 當測定值我們被調制的物理量上升的時候,執行量輸出要下降。如大樓變頻供水,當水壓大過設定值,電機轉速降低,當水壓過小,電機轉速應該增加。 |
|---|---|
|
|