355539241
級別: 略有小成
|
0000000000000000000000000000000000000 [ 此帖被355539241在2013-10-10 11:00重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
壓力傳感器輸出的是(0-10V)還是4-20ma?先得說清輸出方式,才能考慮是否需阻抗匹配。 如果是0-10V輸出,那么4AD電壓輸入是高阻抗,不必考慮阻抗匹配。 4AD電流輸入才是250歐姆低阻抗,需要阻抗匹配。 |
|
|---|---|---|
|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
不能并電阻,送變器的電流輸出內部是一個恒流源,一定的壓力對應著一定的電流。如0-10Mpa,對應4-20ma,則5Mpa時輸出電流一定是12ma,不受負載阻值影響,但對最大負載電阻有要求(與供電電壓有關),一般24V供電負載電阻在500歐姆以下都沒問題。并電阻會分流了進入AD模塊的電流,影響精度。 仔細看下傳感器說明書,350歐姆可能是電流輸出模塊的最大允許負載電阻。 這個送變器可直接和AD模塊聯接,不必加電阻。 |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
FX2N-2AD 在用4-20ma 時,模塊需調接偏移量和增益,在模塊上有兩個用小螺絲刀調節的小電位器。你肯定沒調好,看下說明書吧。 |
|
|---|---|---|
|