最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 09:49
不論是什么性質的負荷,超過20KW的電機必須降壓啟動。

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成网77777色在线播放| 三级小视频| 中文韩国午夜理伦三级好看| 久久久久免费精品国产| 乱人伦精品视频在线观看| 欧美成人性视频在线播放| 亚洲国产欧美日韩在线人成| 亚洲综合图色40p| av天堂午夜精品一区二区三区| 老汉色老汉首页a亚洲| 天堂中文8资源在线8| 欧美超大胆裸体xx视频| 亚洲最大成人综合网720p| 国产激情久久久久影院老熟女免费| 自拍视频亚洲综合在线精品| 色欲av亚洲一区无码少妇| 精品久久久久久中文字幕| 欧洲亚洲色视频综合在线 | 麻豆果冻传媒精品国产av| 日本中文字幕有码在线视频| 人人妻人人澡人人爽欧美二区| 伊人久久精品无码二区麻豆| 99久久国产综合精品女同| 任你躁在线精品免费| 国产亚洲制服在线观看| 特级a做爰全过程片| 40岁成熟女人牲交片| 亚洲色欲色欲77777小说网站| 青草国产精品久久久久久| 97精品国产一区| 成人性三级欧美在线观看| 欧美一区二区三区久久综合| 国产最新进精品视频| 国产成人亚洲综合无码精品| 乱中年女人伦| 欧洲美女黑人粗性暴交| 欧美成人一区二区三区在线视频 | 国产96在线 | 欧美| 国产成人精品免费视频网页大全| 18禁黄污无遮挡无码网站| 久久影院午夜伦手机不四虎卡|