最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zhuhongfu198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2013-04-13
查看zhuhongfu198的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:56
老板是鐵公雞呀,出事了他就完了

主站蜘蛛池模板: 国内精品免费久久久久电影院97| 国产永久免费高清在线| 99精品国产兔费观看久久| 西西人体www大胆高清视频| 成人欧美一区二区三区视频| 亚洲va中文字幕无码久久| 国产suv精品一区二区6| 国产人在线成免费视频| 成人国产欧美大片一区| 91星空无限传媒在线| 国内揄拍国内精品人妻| 成人试看120秒体验区| 中文字幕 制服 亚洲 另类| 亚洲国产av一区二区三区| 日韩精品少妇无码受不了| 日本黄页网站免费大全| 97电影网| 国产精品一区欧美激情| 97久久国产亚洲精品超碰热| 婷婷五月综合丁香在线| 国产熟女高潮视频| 老司机久久精品最新免费 | 亚洲国产成人片在线观看| 无码日本精品xxxxxxxxx| 潮喷大喷水系列无码| 大地资源中文在线观看官网第二页| 精品乱码无人区一区二区| 中文亚洲欧美日韩无线码| 午夜极品福利在| 欧美成人一区在线观看| 狠狠爱无码一区二区三区| 午夜视频在线观看视频| aaa欧美色吧激情视频| 日韩人妻无码一区二区三区俄罗斯| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季 | 色窝窝无码一区二区三区| 色老大久久综合网天天| 久久精品中文字幕一区二区三区| 国产精品美女久久久久网站浪潮| 国产69精品久久久久999小说| 国产成人综合亚洲欧美日韩|