大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美熟妇自拍色综合图片| 伊人丁香狠狠色综合久久| 欧美999| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 精品熟女碰碰人人a久久| 一区二区三区高清视频一| 国产精品午夜福利不卡120| 国产午夜片无码区在线播放| 色哟哟在线视频精品一区| 精品一区二区三区无码视频| 欧美亚洲国产一级毛片| 少妇内射兰兰久久| 一级特黄牲大片免费视频| 国产精成人品一区| 可以直接看的无码av| 久久婷婷人人澡人爽人人喊| 老师黑色丝袜被躁翻了av| 国产suv精| 91福利免费观看| 亚洲精品久久激情国产片| 午夜国产亚洲精品一区 | 成人国产一区二区日韩| 亚洲a∨国产av综合av| 日欧137片内射在线视频播放| 国产一乱一伦一情| 久久久久久久97| 最新日韩精品中文字幕| 国产又粗又猛又爽又黄 | 国产内射xxxxx在线| 成人免播放器午夜视频| 日本xxxx色视频在线观看免费| 成人综合网站| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 久久不见久久见免费视频1′| 麻豆高清免费国产一区| 精品高朝久久久久9999| 成人免费视频一区二区三区| 亚洲国产精品无码久久九九大片| а√8天堂中文官网资源|