大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
日后再說
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 512 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2014-02-27
查看日后再說的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 21:03
(將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位)。能不能具體一點,最后這句不知道怎么實現。比如有8臺泵,有手動有自動,自動加泵時,如何跳過手動控制的泵,每臺自動運行的泵要求順序啟動。新手,請賜教
[ 此帖被日后再說在2013-04-13 21:10重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 人妻人人做人做人人爱| 日本不卡高字幕在线2019| 中文人妻无码一区二区三区| 不卡一区二区视频日本| 亚洲国色天香卡2卡3卡4| 国产精品区免费视频| 亚洲欧美日韩国产综合一区二区| 大肉大捧一进一出好爽动态图 | 无码av免费一区二区三区试看| 真实的国产乱xxxx在线| 国产福利片无码区在线观看| 亚洲精品一区| 亚洲制服丝中文字幕| 精品人妻无码区在线视频| 国产农村乱辈无码| 五月天激情婷婷婷久久| 制服丝袜中文字幕在线| 人妻无码中文字幕一区二区三区 | 97蜜桃新版| 人人爽人人爽人人片av免费 | 伊人久久大香线蕉综合75| 国产精品午夜片在线观看| 欧美性猛交xxx嘿人猛交| 亚洲系列一区中文字幕| 欧美孕妇变态重口另类| 中文字幕第98页小明免费| 亚洲理论在线中文字幕观看| 亚洲三区在线观看内射后入| 久久久橹橹橹久久久久高清| 奇米色88欧美一区二区| 日韩城人网| 国产精品毛片a∨一区二区三区 | 亚洲熟妇色xxxxx欧美老妇y| 色噜噜狠狠色综合网| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 97久久超碰国产精品…| 极色品影院| 日产精品久久久久久久蜜臀| 久久国产乱子伦精品免费午夜| 两个人看的www视频免费完整版 | 亚洲精品国偷自产在线|