|
螺絲刀1234
級別: 探索解密
|
一臺印刷機上的 觸摸屏和西門子S7-200 PLC相連接 主要問題是操作工 超速開車 觸摸屏的速度設定最高是120米/份。(從0-120米操作工都可以設置),F在我想把速度改成最高只能設置80速度。 請問怎樣設置?需要什么軟件來設置,有沒有維綸通觸摸屏全系列編程設置軟件。 設置的時候先斷電后直接把鏈接線從PLC拔下鏈接電腦 ,然后在通電,(通電的時候PLC也通電)設置完了在斷電鏈接PLC 然后在通電,這樣操作不知對不對。以前對三菱FX系列PLC編程有一定基礎,第一次操作觸摸屏。請大俠指教。 |
|---|---|
|
|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
http://www.weinview.cn/service/Serives.asp 到這里下載EB500軟件 通訊線不是與plc連接的那根,要自己做一根,接線圖查上面網址內的手冊; 如果對觸摸屏不曉得如何操作,也可以直接改PLC程序,找到速度對應地址,該值大于80時程序強制修正為80。 |
|---|---|
|
|