有高手在嗎?想請教一個問題:我們公司有一些設備用了三菱伺服(mr-j2s-350b),每次設備關電時,機器的位置就會丟失(當前值為零),
但最近買了一臺不同的設備,比如當前位置為:200mm,關電后,你有手去轉動機械裝置,使伺服馬達轉動幾圈走了5mm,當重新上電后,你會發現觸摸屏上伺服當前位置為:205mm,
一般使用過增量系統伺服控制的朋友一定知道,如果關電后再重新上電,當前值一般都為零,我對比了一下參數,發現新進來的一臺設備的伺服參數no1(伺服放大器設置):0001,

0001意思為:使用絕對位置系統,0000意思為使用增量系統,請問一下高手,只要把這個no1設置為0001,是不是從定位模塊的當前值讀出來的數據就是絕對數據(斷電后還有記憶功能)
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 849 點
下載積分: 1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2025-07-10
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-17 12:15
三菱J2S系列的伺服加電池都是可以做絕對位置的!
你們的老機器會丟位置,是因為PLC系統做的是絕對位置,但伺服不是絕對位置,所以開機以后需要重新回原地,
而新機器把伺服也設為絕對位置了!而且加了電池,
這樣斷電以后隨便怎么轉電機,最后位置都是可以被刷新的!,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区在线2021| 亚洲gv天堂无码男同在线观看| 欧美亚洲国产成人一区二区三区| 精品人妻少妇一区二区三区在线 | 免费两性的视频网站| 免费人成年激情视频在线观看| 国内精品伊人久久久久妇| 欧美放荡的少妇| 三级国产A| 国产无套流白浆视频免费| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 国产精品99| 国产午夜福利视频在线观看 | 亚洲欧美国产成人综合欲网| 国产精品久久久国产盗摄| 九九视频国产免| 熟女俱乐部五十路六十路av| 91蜜桃传媒入口| 中文字幕无码人妻aaa片| 在线成人看片| 精品亚洲国产成人av在线时间短的| 国产人妻丰满熟妇嗷嗷叫| 成人无码区免费视频网站| 欧美性色黄大片www喷水| 91制片厂果冻传媒| 免费人成视频x8x8入口| 日韩少妇内射免费播放| 人妻丝袜无码专区视频网站| 国产亚洲成av人片在线观看导航| 亚洲精品欧美日韩一区| 久久久久高潮毛片免费全部播放 | 丰满少妇被猛烈进入| 四虎精品成人影院在线观看| 内射后入在线观看一区| 午夜人成免费视频| 国产精品毛片大码女人| 欧美成人午夜性视频| 精品欧美一区二区在线观看| 久久国产福利国产秒拍| 永久免费精品精品永久-夜色| 亚洲浮力影院久久久久久|