小龍0012zyl
級別: 探索解密
|
一臺0.75KW的電機丹佛斯變頻器控制,用減速機構推動負載,推動一段距離就推不動了,(負載1000斤,機械部門設計過,說可以推得動的),而且它有時候又可以推得到位的,是不是變頻器的設置有問題,比如u/f參數...等,請哪位懂得的大師告知一下 |
|---|---|
|
|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
丹佛斯變頻器力矩。块_玩笑吧?估計是設置不當吧,丹佛斯變頻器一般不需要降容使用,最應該注意的是調整各參數之前,必須準確無誤的設置電機的各項參數,然后進行電機參數自整定,自整定完成后再調節應用參數!否則變頻器不能更好的控制電動機。丹佛斯的變頻器功能還是非常強大的,高端產品FC300可以直接輸入電動機轉速來控制電機,輸出頻率變頻器自己計算,在負載發生突變的情況下電機也基本上能保持恒速,F(xiàn)C302安裝可編程運動控制卡時基本上可以代替伺服控制器,自己能完成定位、凸輪、飛剪、同步等功能,敢問有哪個品牌變頻器有這功能?呵呵,有點打廣告了,不過建議不會用的朋友們不要直接否定這個產品! 樓主留言:謝謝了,我用的是2800系列,基本參數是參照電機銘牌上的設的,應該不會有誤的,設的是恒轉矩控制,是不是還應有其他參數需要如何設呢?? |
|---|---|
|
|