樓主  發表于: 2013-10-10 16:01
    問題
    如何修改SINAMICS G120 (< V4.0) 強制潛在故障檢查時間間隔?
    答案
    SINAMICS G120控制單元CU240S DP-F和CU240S PN-F支持安全功能。為了滿足標準 EN 954-1、ISO 13849-1 和 IEC 61508 中關于及時檢測故障的要求,[url=]變頻器[/url]必須定期檢查和安全功能相關的控制回路工作是否正常,至少一年一次。[url=hgdanqi/]變頻器[/url]通過一個時鐘功能塊監控安全控制回路的定期檢 測。即使在安全功能沒有激活的情況下變頻器仍然會出現A1699(強制故障檢查時間到)報警。這個報警不會導致變頻器停機,也不能將其屏蔽。這個報警可以 通過以下方法消除:
      變頻器重新上電;激活安全功能情況下,激活了STO功能后恢復STO信號;激活安全功能情況下,調試安全功能后;激活安全功能情況下,安全回路故障變頻器鈍化,去鈍處理后。
    以 上幾種情況下變頻器都會對處理器自檢,自檢后變頻器重新開始計時,直到監控時間到,再次出現A1699報警,這個時間可以在0.1小時~8760.0小時 (1年)之間修改,默認為8小時。如果使用了帶安全功能的CU但沒有激活安全功能,可以通過STARTER軟件或BOP面板設置更長的檢測的時間間隔。
    通過BOP面板修改時間間隔步驟:
      設置P0003=3;設置P0010=95安全功能調試,變頻器顯示A1698報警;輸入安全功能密碼P9761=r9760;修改測試時間間隔P9659=240.0,例如設置240小時;輸入參數校驗和P9799=r9798,P9899=r9898;設置P3900=10接受安全功能設置的更改。
    通過STARTER軟件修改時間間隔步驟:
      連接控制單元,選擇Functions -> Safety Integrated欄目,選擇Safe torque(STO)頁,單擊Change settings按鈕;

              圖01.
      輸入密碼,密碼存儲在參數r9760中,點擊OK按鈕后會彈出提示框提示密碼成功輸入,點擊Close按鈕;

              圖02.

      修改時間,例如修改為240小時;點擊Accept settings按鈕接受設置;

              圖03.

      彈出提示框提示檢查校驗和,點擊OK按鈕;

              圖04.

      等待幾秒鐘后完成時間間隔修改。
[ 此帖被guochunyi在2013-10-10 16:30重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 日产一区日产2区| 日本午夜免费福利视频| 天天澡夜夜澡狠狠久久| 亚洲乱码日产精品bd在线看 | 免费观看的av毛片的网站| 无人区乱码一区二区三区| 狠狠久久久久综合成人影院| 老熟女五十路乱子交尾中出一区| 91大神视频在| 首页 动漫 亚洲 欧美 日韩| 国产精品不卡无码av在线播放| 久久久久日韩精品免费观看| 国产av一区二区精品久久| 成人免费一区二区三区视频| 无码国产午夜福利| 97精品国产一区二区三区| 理论片87福利理论电影| 国内精品自线在拍2020不卡| 四虎永久在线精品国产馆v视影院| 麻豆精品偷拍人妻在线网址| 国产午夜理论不卡在线观看 | 宅男666在线永久免费观看| 天天做天天欢摸夜夜摸狠狠摸| 日本边添边摸边做边爱喷水| 99久久精品免费观看国产| 无遮挡十八禁污污网站在线观看 | 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 中文字幕无码久久精品| 亚洲免费观看视频| 精品久久久久久无码中文字幕漫画| 疯狂做受xxxx高潮欧美日本| 久久久久性视频| 84pao国产成视频永久免费| 国产内射合集颜射| 成人无码h在线观看网站 | 国产萌白酱喷水视频在线播放| 在线 丝袜 欧美 日韩 制服| 极品少妇被猛的白浆直喷白浆 | 国产精品18久久久| 在线精品自偷自拍无码中文| 天天躁日日躁狠狠躁av中文|