開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

主站蜘蛛池模板: 成人精品视频一区二区三区尤物| 吃奶呻吟打开双腿做受视频 | 色偷偷亚洲男人的天堂| 精品久久久久中文字幕日本| 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| av无码国产精品色午夜| 国产极品美女到高潮| 免费国偷自产拍精品视频| 亚洲精品电影院| 成人无码www在线看免费| 久青青在线观看视频国产| 久久精品国产亚洲大片| 天天综合网天天综合色| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件| 无码137片内射在线影院| 日本电影一区二区三区| 怡红院av一区二区三区| 亚洲国产精品久久艾草| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲成a人片在线观看无码| 热99re久久精品天堂| 最大胆裸体人体牲交免费| 无码日韩精品一区二区免费暖暖| 天海翼一区| 久久久久久久99精品国产片| 亚洲熟女av综合网五月| 欧美精品在线观看| 久久国产精品日本波多野结衣 | 色香欲天天天影视综合网| 级r片内射在线视频播放| 国模和精品嫩模私拍视频| 中文字幕人妻丝袜成熟乱| 国产成人亚洲综合无码精品| 国产美女嘘嘘嘘嘘嘘| 一边吃奶一边摸做爽视频| 欧美人成片免费看视频| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季 | 大地资源中文第三页| 亚洲日韩亚洲另类| 久久www香蕉免费人成| 五月天国产成人av免费观看|