開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。 以FX1S-30MR為例 我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通; 我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通; 我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通; 提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可? 2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎? 3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大? 以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點 |
|---|---|
|
|
|
acer666
級別: 探索解密
|
今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U FX3U (輸入側) S/S 輸入共同點 24V 內部正電壓 0V內部負電壓 多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用 S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓 S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓 FX2N (輸入側) 沒有S/S輸入共同點,因為搜經被規定好了 所以沒有pnp方式來運用 COM內部負電壓 24+內部正電壓 FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已 而輸入共同點的電壓是正電壓 提供給你,我今天遇到的 因為我用FX3U系列,而少使用FX2N 一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的 上網查了一下是我接錯 更換正負電壓之後,正常使用 : ) 如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正 謝謝各位 |
|---|---|
|
|