tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
plc應該怎么寫一個值到比例閥?我只看懂說ascii字符通訊,也沒有說寫入命令碼,地址,E文不太好,謝謝。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
我說的怎么發命令過去,不是接線。比如我設置為0.3mpa,應該怎么發命令過去。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
[attachment=135513] 謝謝你的回答,按照這樣是出錯,返回的信息是不知道的命令。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
這個是根據通訊來設置,不是根模擬量的,可以節省模擬量模塊。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
通訊協議里并沒有這些,所以才麻煩,找到協議只有這份。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
已經成功了,不知道是軟件還比例閥的問題,有時可以有時不行。謝謝大家回答,謝謝。 [attachment=135535] |
|
---|---|---|
|