大海lhgg
級別: 探索解密
![]() |
幫忙寫個有兩點模擬量輸入兩點輸出的程序,x0是自動運行x1是開關1,x2是開關2,x3是開關3,x4是開關4,x5是開關5,x6是開關6,模擬量輸入1是一個壓力變送器,模擬量輸入2也是一個壓力變送器,模擬量輸出1到一臺變頻器,模擬量2輸出2也是一臺變頻器。當x0接通自動時x1接通x2x3關模擬量輸出1根據模擬量輸入1輸出,當x1關x2x3通模擬量輸出1輸出工頻20毫安,當x4通x5X6關模擬量輸出2根據模擬量輸入2輸出,當x4關x5x6通模擬量2輸出工頻20毫安。小弟是個初哥誠心請教各位高手,用幾個點plc加兩個模擬量模塊成本低,望各位指點! ![]() |
---|---|
|
keisswang
級別: 探索解密
![]() |
這個好寫,請問你輸入輸出模塊是 4AD和4DA的嗎,如不是請告訴我型號。你是想根據壓力大小來控制變頻器頻率 |
---|---|
|
keisswang
級別: 探索解密
![]() |
2AD 數字量值是4000的 ,把模擬量讀過來也就是模擬量輸入 比如放在 D100里 然后進行工程量轉換步驟如下1, D100/ 4000 , 2, 結果放D102里 , 3, D102*8結果放D104里 4,D104里就是你想要的壓力值 2DA 數字量值是4000的 , 寫入模擬量也就是模擬量輸出 比如 D104里壓力值轉換4-20ma的電流 步驟如下1, D104/8值放在D200里 2,D200*4000值放在D202 3, D202里值就是數字量了。 重點: PLC數字量0-4000 對應 電流 4-20ma 對應變送器壓力 0-8kg 三者線性關系。 |
---|---|
|