xsl972112
級別: 正式會員
![]() |
新手做題,求各位大神指導指導啊,之前用的FX3U-485BD通信板控制變頻器,為什么題目要求用fX3U-485ADP進行通訊,用這個有什么好處么?難道直接用485bd通訊不行么?,如果采用,編程的程序還要改么? |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
FX3U-485BD 無隔離 最大傳輸距離 50米 FX3U主機只能配一個!指令 RS/RS2 FX3U-485ADP 有隔離 最大傳輸距離 500米 FX3U主機只能配兩個!指令 RS/RS2 FX3U-485ADP-MB 有隔離 最大傳輸距離 500米 FX3U主機只能配兩個!支持MODBUS指令!指令 RS/RS2/ADPRW/ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|