    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 549 個
工控威望: 659 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-07-27
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 久久精品伊人波多野结衣| 国产成人综合亚洲看片| 国产精品偷窥熟女精品视频| 天干天干啦夜天干天天爽| 香蕉av福利精品导航| 国产精品ⅴ无码大片在线看| 国产在线无码一区二区三区视频| 丰满少妇高潮惨叫久久久一| 天天狠天天添日日拍捆绑调教| 色偷偷噜噜噜亚洲男人| 国产日韩在线亚洲色视频| 国产午夜福利不卡在线观看| 欧美一区永久视频免费观看| 一区二区三区在线 | 欧| 国产无遮挡裸体美女视频| 青草青草久热精品视频国产4| 国产亚洲精品久久久久久大师| 天美传媒精品1区2区3区| 精品久久久久久国产| 日韩午夜五码| 加勒比一本heyzo高清视频| 天堂av无码大芭蕉伊人av孕妇 | 欧美野性肉体狂欢大派对| 少妇太爽了在线观看| av在线 亚洲 天堂| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 精品一区二区免费视频| 亚洲日韩国产二区无码| 免费网站看v片在线18禁无码| 国产精品久久自在自线不卡 | 国产精品超清白人精品av| 精品一区二区三区在线视频| 天天av天天翘天天综合网| 日韩精品av一区二区三区| 国产中文欧美变态| 久久av无码αv高潮αv喷吹| 97资源共享在线视频| 久久www成人_看片免费不卡| 日日噜噜夜夜狠狠久久无码区| 99国产精品自在自在久久|