我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大? 我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了 |
|---|---|
|
|
|
eightzhou
級別: 探索解密
|
其實我是在學的,這是我師傅的項目,我當助手,看到伺服說明書上寫的和實際選型區別很大,所以發問 ![]() |
|---|---|
|
|
|
eightzhou
級別: 探索解密
|
手冊上就是要求這么大,你看樓上的我發的圖 |
|---|---|
|
|
|
eightzhou
級別: 探索解密
|