y812970659
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 可控硅模塊控制電加熱管,可控硅型號,溫控型號如圖所示, 求解這個溫控如何觸發可控硅通斷?這個指示燈怎么才亮? 第一次用這個東西,買回來一竅不通,請各位師傅指教下。 謝謝! 補充一下我的目的是實現36KW三相220V發熱管分三段來控制溫度,也就是12KW /段, 每段電流也就18A左右,感覺翻一倍36A以上可控硅就可以了。 [ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新編輯 ] |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
![]() |
再請教一下,如果我利用溫控的常開觸點來控制中繼,中繼輔助觸點NO接開關電源+24V接到G極,K極接負來觸發可控硅。 那么請問我用智能溫控表還有何意義?選用幾十塊的不就好了何必花幾百塊? 利用可控硅來通斷加熱跟接觸器機械式通斷對比,除了壽命長,簡易,還有啥特別的優點? 我很疑惑是不是可控硅跟智能溫控表我的使用方法錯誤了? |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
![]() |
我用的溫控器是泛達P909X-901-000的 賣電器那里說可以這樣搭配,現在拿回來弄了幾天還是行不通。 |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 這種溫控表是不是要設置什么參數,我只設置了溫度和輸出百分比, 接線圖如下 |
---|---|
|
y812970659
級別: 略有小成
![]() |
經過多少個日思夜想,問題終于解決了。,其實很簡單, T1 T2 T3應該接短接片那邊,也就是輸入輸出反過來接.· !!!!!!!!!! |
---|---|
|