大師們:
你們好!
請教一下你們一個問題:
1號PLC的模擬量輸出模塊的輸出,可以接入到2#PLC的模擬量輸入模塊的輸入上面作為2#PLC的模擬量輸入嗎?

我的設備要增加一個檢測現場粉塵濃度的功能,同時要將這個粉塵濃度值顯示在我的觸摸屏上,還要傳送到客戶的中控室里面。但是我的檢測裝置只有一個4-20mA的模擬量輸出通道,所以我將這個接到我的電控柜里面的模擬量輸入后,就沒有辦法再傳到客戶那邊了。而我的電控柜里面還有一個備用的模擬量輸入通道和一個模擬量輸出通道,所以我不想再怎加成本,直接通過這個模擬量輸出模塊將濃度值再傳送到客戶那邊進行顯示。不知道這樣可不可行?請大師們指教!

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9731 個
工控威望: 8629 點
下載積分: 16868 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-08 10:16
可行的。如果距離遠最好選擇4-20MA的方式。0-10V距離遠了有些容易受干擾。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 欧美成人一区二区三区| 亚洲综合在线| 无码人妻一区二区三区免费手机| 亚洲国产精彩中文乱码av| 国产av国片精品jk制服| 欧美丰满熟妇xxxx性| 天美传媒在线| 国产新婚夫妇叫床声不断| 色拍拍欧美视频在线看| 精品无码国产自产野外拍在线| 亚洲人成网站999久久久综合| 伊人久久大香线蕉综合色狠狠 | 久久精品伊人波多野结衣| 久久99国产精品二区| 亚洲中文字幕无码久久2017| 亚洲国产精品国自产拍电影| 成人亚洲精品久久久久| 老司机久久99久久精品播放免费| 日本55丰满熟妇厨房伦| 色与欲影视天天看综合网| 无码少妇一区二区三区| 免费两性的视频网站| 日韩欧美精品有码在线洗濯屋| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 77色午夜成人影院综合网| 夜先锋av资源网站| 亚洲精品久久yy5099| 老师黑色丝袜被躁翻了av| 永久免费的av在线电影网| 老司机午夜免费精品视频| 脱岳裙子从后面挺进去视频| 极品老师腿张开粉嫩小泬| 免费欧洲美女牲交视频| 最新国产精品拍自在线播放 | 色情久久久av熟女人妻网站 | 99e久热只有精品8在线直播| 五月花成人网| 国产成人亚洲综合无码精品 | 国产一区二区不卡在线看| 国产成人啪精品视频免费软件|