圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 日本久久综合久久综合| 无码专区一ⅴa亚洲v天堂| 免费人成在线观看视频播放| 无码熟熟妇丰满人妻啪啪| 人妻体内射精一区二区三四| 精品国产三级在线观看| 日韩午夜无| 亚洲中文字幕无码一区在线| 亚洲日韩国产成网在线观看| 麻豆精品传媒一二三区艾秋| 国产欧美精品一区二区三区-老狼 国产欧美精品一区二区三区四区 国产欧美精品一区二区色综合 | 亚洲欧美精品伊人久久| 国产片av片永久免费观看| 精品国产一二三产品区别在哪| 国产亚洲精品久久久ai换| 亚洲日本香蕉视频观看视频| 国产三级在线播放不卡| 日韩在线 中文字幕| 国产精品国产三级国产av剧情| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 久久无码中文字幕免费影院| 男女啪啪抽搐呻吟高潮动态图| 男女高潮又爽又黄又无遮挡 | 天天做天天爱天天爽综合网| 激情五月天| 国产中出视频| 一个人看的www片免费高清视频 | 无码国产玉足脚交极品播放| 99精品一区二区三区无码吞精| 丰满岳乱妇在线观看中字无码 | 欧美日韩国产精品自在自线| 中文字幕丰| 一区二区三区av波多野结衣| 狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉 | 国产成人av一区二区三区不卡| 人妻丰满熟妇a无码区| 精品国产乱码久久久久久鸭王1| 亚洲欧美国产制服动漫| 国产精品久久自在自线 | 亚洲综合无码一区二区| 7777精品伊久久久大香线蕉|