zzfdreaming
級別: 略有小成
|
輸送帶,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A 輸出點接入接觸器FUJI的SC-03/AC220V的線圈上,使用差不多半年了,燒壞了四個輸出點Y30/Y32/Y40/Y46 線圈的電流也就幾十毫安,PLC每個點最大為2A,請問下是怎么回事?是PLC質(zhì)量有問題還是接線方式不行? 請各位大神指教,謝謝 |
|---|---|
|
|
|
petercai
三菱授權(quán)代理商
級別: 家園常客
|