現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了 ![]() |
|---|---|
|
|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
首先 232 不能同時接 這本來就是錯的思路 232 其實 可以同時接 只要處理好邏輯思路的問題就可以了 已經這樣干過了 只要 兩臺機器的指令不一樣 就可以 只是不提倡這樣干 至于你28個232 口 你可以加模塊轉成485口 然后 再接 就可以了 |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
走無線模塊吧 省事一點 上面都有人發了 232的通訊距離就15米 |
|---|---|
|
|