剛剛實習就來了一個棘手的作業
​PLC:三菱L系列
觸摸屏:三菱

1:當交換機連接PLC,觸摸屏,PC電腦,使用以太網通訊的時候,需要用什么辦法來進行讓PLC這幾個模擬量(在設備工作的時候,有很多數據在實時更新:氣壓值,溫度值)以1秒一次或者10秒一次等等的時間來自動把變量的數據包傳輸到PC電腦里面?
2:PLC,觸摸屏,電腦 三者用交換機連接以太網通訊的時候,又如何能夠讓電腦發送設定值的信號給PLC進行一個變量的設置(例如:冷卻溫度,冷卻停止溫度,冷卻時間)?
PS:2個問題都建立在電腦不使用GX Works2 和 GT Designer3 軟件的前提下,因為不能使用源文件
希望各位大佬們進來看看,然后說幾句提示~~~小弟在此感激不盡
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55896 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-17
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-13 08:25
1.真正需要將數據統合分析至PC上,必須用電腦程式寫,如VB,C.......
   這與電控無關。

2.簡易應用則採套裝軟體---如組態王,LABVEW..........

3.如果只是數據收集,試試 三菱 MX SHEET 。(Q用過,還可以)

主站蜘蛛池模板: 免费人成小说在线观看网站| 国产偷窥熟女精品视频| 久久久99久久久国产自输拍| 久久久国产精品一区二区18禁| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽| 精品乱码久久久久久中文字幕| 69成人免费视频无码专区| 国产老熟女网站| 人禽交 欧美 网站| 国产成人精品免费视频大全| 国产在线不卡人成视频| 亚洲精品国产一区二区图片 | 国产怡春院无码一区二区| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 国产成人精品男人的天堂| 成人免费ā片在线观看| 无码一区二区三区不卡av| 性xxxx欧美老妇506070| 亚洲精品一区二区三区中文字幕| 麻豆蜜桃av蜜臀av色欲av| 日韩人妻熟女中文字幕| 国产亚洲精品久久19p| 国产99视频精品免费观看9| 亚洲成av人片在线观看| 亚洲综合欧美制服丝袜| 天天做天天摸天天爽天天爱| 日韩人妻无码精品一专区| 精品无码人妻一区二区三区不卡| 91精品一| 亚洲在线国产日韩欧美| 人妻丰满熟妇无码区免费| 天天爽天天狠久久久综合麻豆| 国产精品美脚玉足脚交欧美 | 欧美人妻aⅴ中文字幕| 无码精品视频一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久久国模美| 中文字幕无码av波多野吉衣| 日日天干夜夜人人添| 亚洲精品综合五月久久小说| 玖玖资源 av在线 亚洲| 国产成人精品2021|