樓主  發表于: 2017-11-01 13:02
圖片:

本人在工作中見到過的一些接線編號
1:同一條線二端同一編號,這種編號會在同接點但編號不同 這種接線在配電柜上的二次電路中 通過接線端子排連接,在維修中不好查找。
2: 所有連線能連接在一個點上 (通過接點相互連通的線)同一編號 這種編號在維修中好查找。
3:控制電路編號有沒標注規范?
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1408 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-06-24
查看liuaihua99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理圖和實際接線標號一致,都沒什么大問題。但我還是推崇同一條線兩端同號這種標法,理由是方便查線。
比如下面這種情況:
幾百條線,一端在10樓,另一端在1樓。接完線發現有問題,需要查錯。根據圖紙判斷問題可能出在節點M(1#線A端),恰好M點有幾十條線接在一起。如果按照同節點同編號,那根本不知道拆除哪根線判斷故障點。如果是每條線一個編號,就很容易拆除懷疑的線頭以判斷故障。

總結來說,簡單項目(比如單個電柜)同節點同編號比較方便。 大型的項目,還是每根線不同編號為宜。

以上個人意見。

主站蜘蛛池模板: 国产精品yy9299在线观看| 久久亚洲精品无码观看| 成人免费毛片内射美女-百度 | 秋霞av一区二区二三区| 少妇被爽到高潮动态图| 无码国产精品一区二区色情男同| 少妇被又大又粗又爽毛片| 天堂а在线中文在线新版| 一区二区三区久久含羞草| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 99久久综合精品五月天| 久久精品人妻无码专区| 久久成人激情视频| 亚洲色欲色欲综合网站| 国内精品伊人久久久久av| 精品毛片乱码1区2区3区| 中文字幕人妻av一区二区| 亚洲欧洲偷自拍图片区| 四川丰满少妇被弄到高潮| 久久精品2021国产| 欧美大屁股熟妇bbbbbb| 熟妇与小伙子matur老熟妇e | 国产成人一区二区三区影院动漫| 浪潮av色综合久久天堂| 亚洲第一最快av网站| 中文综合在线观| 丝袜亚洲精品中文字幕一区| 丁香五月欧美成人| 2021精品国夜夜天天拍拍| 成在线人免费视频| 人妻av无码专区| 少妇人妻偷人激情视频| 色五月丁香六月欧美综合| 亚洲春色av无码专区在线播放 | 不卡无码人妻一区三区音频| 久久久久久亚洲精品不卡| 波多野结衣av在线观看| 亚洲日韩乱码久久久久久| 国模雨珍浓密毛大尺度150p| 成人精品免费视频在线观看| 一区一区三区产品乱码亚洲|