tianqiji
工控道路上的石子!
級別: 略有小成
|
請問如果X0 ON ,Y0輸出脈沖,當脈沖輸出完成時T0是否接通? |
|
|---|---|---|
|
|
langman
級別: 家園常客
|
可以的,換成M8340意義就不一樣,M8340是Y0輸出脈沖開始就為ON,T0計的時間并不是“當脈沖輸出完成時T0接通”。 題外話,前3步程序執行結果:X0一直為ON時,PLSY命令會持續執行(停頓很短時間),并不是執行2000個脈沖就會停下來。 |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|