關鍵詞:短路電流 計算方法 口訣 無標題文檔
一.概述

供電網絡中發生短路時,很大的短路電流會使電器設備過熱或受電動力作用而遭到損壞,同時使網絡內的電壓大大降低,因而破壞了網絡內用電設備的正常工作.為了消除或減輕短路的后果,就需要計算短路電流,以正確地選擇電器設備、設計繼電保護和選用限制短路電流的元件.

二.計算條件

1.假設系統有無限大的容量.用戶處短路后,系統母線電壓能維持不變.即計算阻抗比系統阻抗要大得多.

具體規定: 對于3~35KV級電網中短路電流的計算,可以認為110KV及以上的系統的容量為無限大.只要計算35KV及以下網絡元件的阻抗.

2.在計算高壓電器中的短路電流時,只需考慮發電機、變壓器、電抗器的電抗,而忽略其電阻;對于架空線和電纜,只有當其電阻大于電抗1/3時才需計入電阻,一般也只計電抗而忽略電阻.

3. 短路電流計算公式或計算圖表,都以三相短路為計算條件.因為單相短路或二相短路時的短路電流都小于三相短路電流.能夠分斷三相短路電流的電?一定能夠分斷單相短路電流或二相短路電?

三.簡化計算法

即使設定了一些假設條件,要正確計算短路電流還是十分困難,對于一般用戶也沒有必要.一些設計手冊提供了簡化計算的圖表.省去了計算的麻煩.用起來比較方便.但要是手邊一時沒有設計手冊怎么辦?下面介紹一種 “口訣式”的計算方法,只要記牢7句口訣,就可掌握短路電流計算方法.

在介紹簡化計算法之前必須先了解一些基本概念.

1.主要參數

Sd三相短路容量 (MVA)簡稱短路容量校核開關分斷容?br />
Id三相短路電流周期分量有效值(KA)簡稱短路電流校核開關分斷電?br />
和熱穩定

IC三相短路第一周期全電流有效值(KA) 簡稱沖擊電流有效值校核動穩定

ic三相短路第一周期全電流峰值(KA) 簡稱沖擊電流峰值校核動穩定

x電抗(Ω)

其中系統短路容量Sd和計算點電抗x 是關鍵.

2.標么值

計算時選定一個基準容量(Sjz)和基準電壓(Ujz).將短路計算中各個參數都轉化為和該參數的基準量的比值(相對于基準量的比值),稱為標么值(這是短路電流計算最特別的地方,目的是要簡化計算).

(1)基準

基準容量 Sjz =100 MVA

基準電壓 UJZ規定為8級. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV

有了以上兩項,各級電壓的基準電流即可計算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4

因為 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144

(2)標么值計算

容量標么值 S* =S/SJZ.例如:當10KV母線上短路容量為200 MVA時,其標么值容量

S* = 200/100=2.

電壓標么值 U*= U/UJZ ; 電流標么值 I* =I/IJZ

3無限大容量系統三相短路電流計算公式

短路電流標么值: I*d = 1/x* (總電抗標么值的倒數).

短路電流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)

沖擊電流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC沖擊系數,取1.8

所以 IC =1.52Id

沖擊電流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)

當1000KVA及以下變壓器二次側短路時,沖擊系數KC ,取1.3

這時:沖擊電流有效值IC =1.09*Id(KA)

沖擊電流峰值: ic =1.84 Id(KA)

掌握了以上知識,就能進行短路電流計算了.公式不多,又簡單.但問題在于短路點的總電抗如何得到?例如:區域變電所變壓器的電抗、輸電線路的電抗、企業變電所變壓器的電抗,等等.

一種方法是查有關設計手冊,從中可以找到常用變壓器、輸電線路及電抗器的電抗標么值.求得總電抗后,再用以上公式計算短路電流; 設計手冊中還有一些圖表,可以直接查出短路電流.

下面介紹一種 “口訣式”的計算方法,只要記牢7句口訣,就可掌握短路電流計算方法.

4.簡化算法

【1】系統電抗的計算

系統電抗,百兆為一。容量增減,電抗反比。100除系統容量

例:基準容量 100MVA。當系統容量為100MVA時,系統的電抗為XS*=100/100=1

當系統容量為200MVA時,系統的電抗為XS*=100/200=0.5

當系統容量為無窮大時,系統的電抗為XS*=100/∞=0

系統容量單位:MVA

系統容量應由當?shù)毓╇姴块T提供。當不能得到時,可將供電電源出線開關的開斷容量

作為系統容量。如已知供電部門出線開關為W-VAC 12KV 2000A 額定分斷電流?0KA。則可認為系統容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系統的電抗為XS*=100/692=0.144。

【2】變壓器電抗的計算

110KV, 10.5除變壓器容量;35KV, 7除變壓器容量;10KV{6KV}, 4.5除變壓器容量。

例:一臺35KV 3200KVA變壓器的電抗X*=7/3.2=2.1875

一臺10KV 1600KVA變壓器的電抗X*=4.5/1.6=2.813

變壓器容量單位:MVA

這里的系數10.5,7,4.5 實際上就是變壓器短路電抗的%數。不同電壓等級有不同的值。

【3】電抗器電抗的計算

電抗器的額定電抗除額定容量再打九折。

例:有一電抗器 U=6KV I=0.3KA 額定電抗 X=4% 。

額定容量 S=1.73*6*0.
能反編譯
dawutong
山雨欲來風滿樓,玉人何處教吹簫。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 220 點
下載積分: 10989 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2016-11-11
最后登錄: 2025-05-06
查看dawutong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-26 16:06
學習了,感謝分享

主站蜘蛛池模板: 玩两个丰满老熟女| 成人乱码一区二区三区av| √天堂资源在线中文8在线最新版 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频 | 又黄又爽又猛1000部a片| 亚洲性无码一区二区三区| 国产偷久久久精品专区| 日韩av在线观看免费| 激情五月天开心| 国产精品高清一区二区不卡| 任你躁国产自任一区二区三区 | 精品无码av无码专区| 国产一区二区精品久久岳| 激情第一区仑乱| 国产成人久久精品一区二区三区| 成人va亚洲va欧美天堂| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 自拍视频在线| 午夜伦情电午夜伦情电影| 久久国产精品免费一区| 久久精品人妻无码一区二区三区v| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线 | 五十六十日本老熟妇乱| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 大ji巴好深好爽又大又粗视频| 色婷婷综合久久久中文字幕 | 国产精品久久久久久久久| 欧美成人欧美va天堂在线电影| 亚洲理论电影在线观看| 国产美女亚洲精品久久久久| 国产香蕉视频在线播放| 日本熟熟妇xxxxx精品熟妇| 两性色午夜免费视频| 亚洲精品av无码喷奶水网站| 色猫咪av在线网址| 成人一区二区三区| 国产精品亚洲w码日韩中文| 色与欲影视天天看综合网| 少妇的肉体k8经典| 国产精品无码久久综合网| 亚洲成在人线在线播放| 亚洲 欧洲 无码 在线观看|