91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8833 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-11-25
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-10 15:33
第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-11 20:09
引用
引用第11樓moyqfujian于2018-07-10 20:38發表的  :
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?


那就看你長到什么程度,只要壓降不超過5%(困難條件下為10%),都屬于正常。

說實話,2.5平方在100米(單線)范圍內可以認為基本不變。

再一個就是允許通過的(額定)電流與導線長度無關,即使你一千米長,通過的額定電流對導線沒有任何影響,只影響負載端的端電壓。
[ 此帖被老兔子在2018-07-11 20:26重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-11 20:13
引用
引用第13樓何麗斐于2018-07-11 09:47發表的  :

我也是這樣以為的,但是有同事說不對;只能怪自己在學校理論沒學好


你為什么不查找2.5平方銅芯電線的允許載流量來駁斥認為不行的人呢?

用數據、事實來說話。

除非你的這個線路將來會有所擴展(增容),否則就沒有必要浪費。

作為一個電工作業人員,電工技術的一些常用技術參數是必備的資料,這可以買本電工手冊或者百度一下不就到手了嗎!?