国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2025-03-02
查看a239440265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-20 15:56
圖片:
圖片:
請教一下,我們公司做電器柜設計的時候都會在NFB總開關下面加交流接觸器,用24V直流控制,然后NFB下來過接觸器的RST下去接各個斷路器,這個接觸器是用按鈕做控制的我能理解,有時候每一個外圍設備都會單獨添加一個接觸器,很不理解,我如果不要接觸器直接相線下來和用接觸器中轉我想請問一下接觸器除了做直流控交流這種邏輯外,還有什么其他功能?百度說滅弧?防止啟動電流過大?。

下面兩張圖K1和K101,       K101是做啟動的,為什么不選一個大一點的接觸器直接接到主電路中,要多此一舉再控制一下K1,再用K1來控制主電路呢?求解,謝謝!
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2025-03-02
查看a239440265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-22 15:20
引用
引用第3樓往事如風于2018-08-20 18:44發表的  :
1、為的是遠程安全控制(出于安全,比如用按鈕啟動,這樣一旦出現電氣短路配電柜空開跳閘,不至于讓操作者嚇一條)
2、具備了欠壓保護(欠壓接觸器就跳開)
3、可以實現程序順序啟動,避免沖擊電流過大,或者關機有順序控制,如有些燃燒系統要求風機必須在主系統停止后延時一段時間才能停止。

謝謝,我應該明白了

主站蜘蛛池模板: 香港三级日本三级a视频| 免费精品99久久国产综合精品| 99国产精品永久免费视频| 国产午夜人做人免费视频网站 | 亚洲精品乱码久久久久久金桔影视| 国产精品高潮呻吟av久久小说| 天天狠天天天天透在线| 久久人妻精品白浆国产| 久久久97丨国产人妻熟女| 久久精品人人做人人爽老司机 | 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇老头多毛 | 丰满少妇内射一区| 人人妻人人澡av天堂香蕉| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 男人和女人在床的app| 国产在线一区二区| 老熟女重囗味hdxx70星空| 国产精品99久久久久久宅男小说| 性欧美丰满xxxx性| www成人国产高清内射| 国内精品人妻无码久久久影院| 国产精品自产拍在线观看 | 99久久免费国产精品四虎| 天堂а在线中文在线新版| 亚洲 另类 日韩 制服 无码 | 国精产品一区一区三区有限在线| 999国内精品永久免费视频| 精品免费久久久久久久| 日本韩国偷自拍| 欧美日激情日韩精品嗯| 久久久不卡国产精品一区二区| 日产欧美国产日韩精品| 国产精品亚洲一区二区三区在线| 久久精品第一国产久精国产宅男66 | 一本一道av无码中文字幕| 国产精品丝袜肉丝出水| 内射无码专区久久亚洲| 美国人性欧美xxxx| 精品无码久久久久国产 | 婷婷久久综合九色综合97最多收藏| av在线观看地址|