新手請教一個PLC的互鎖問題 如圖所示 誰能告訴我錯在哪里了? 按下X001啟動正轉 Y10000線圈得電 松開X001 線圈自保依然得電 此時Y10000常閉端斷開 為什么這時我按下X002啟動反轉時 Y10001線圈會得電自保 正常來說X002啟動按鈕是要沒反應的才對 望知道的朋友告之下 本人剛學不久歐姆龍的PLC。 |
|---|---|
|
|
|
博panda
級別: 正式會員
|
X1斷開,X1的常閉觸點得電;X2按下去,X2的常閉觸點失電;Y1失電,Y1的常閉觸點得電;X2得電,Y2也得電 |
|---|---|
|
|
|
博panda
級別: 正式會員
|
互鎖本來就是這個樣子的啊?防止同時掛入兩個檔 |
|---|---|
|
|
|
博panda
級別: 正式會員
|
要想分開啟動,就把X1,X2常閉觸電刪了,這樣只有X0能阻止轉動了 |
|---|---|
|
|