公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶?刂齐娫磸母綦x變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2633 個
工控威望: 22695 點
下載積分: 6065 分
在線時間: 2798(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 09:51
應該分別規范的走橋架,不然的話會對測點信號產生影響,特別是0-10V造成溫度,流量等數據偏差大!

主站蜘蛛池模板: 成人视频在线观看| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 人人鲁人人莫人人爱精品| 无码av中文一二三区| 欧美黑人又粗又大的性格特点| 亚洲精品无码不卡| 三片在线观看| 99国产欧美久久久精品蜜芽| 蜜桃av久久久一区二区三区麻豆| 国产伦精品一区二区三区妓女| 婷婷开心色四房播播| 99久久国产综合精品五月天喷水 | 国产精品 高清 尿 小便 嘘嘘| 影音先锋无码a∨男人资源站 | 无码日韩精品一区二区人妻| 牲交欧美兽交欧美| 波多野结av在线无码中文| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 欧洲熟妇色xxxxx欧美| 青青草原综合久久大伊人精品| 亚洲中文字幕精品| 337p日本欧洲亚洲大胆裸体艺术| 91免费影片| 日韩成人无码| 国产疯狂伦交大片| 亚洲线精品一区二区三八戒| 久久99热久久99精品| 亚洲美女精品免费视频| 午夜福利国产成人无码gif动图| 亚洲午夜福利精品久久| 四虎影视永久地址www成人 | 国产大片线上免费看| 国产午夜福利视频在线观看| 蜜臀av午夜一区二区三区| 97久久人人超碰国产精品| 3atv精品不卡视频| 北条麻妃一区二区三区av高清| 国产成人无码免费视频97 | 亚洲成aⅴ人片在线观看无app | 情侣作爱视频网站| 精品亚洲a∨无码一区二区三区|