vitalityboy
級別: 略有小成
|
描述:程序結構簡單的很就是這么一小段
圖片:
描述:為什么第一行的運算結果為零
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC用標簽做了一個簡單的程序,程序簡單的很只是調用了一個FB而爾,搞不清楚在塊的第一行的運算結果始終為零,而其它的運算結果一切正常,求解!!! [ 此帖被vitalityboy在2018-12-24 13:59重新編輯 ] |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
vitalityboy
級別: 略有小成
|
圖片:
出現這樣的問題就是跟標簽元件的地址分配有關系,經修改標簽元件的名稱問題貌似解決了。謝謝樓上leechengyu的解惑 |
|---|---|
|
|