各位大神 小弟遇到一個問題  三菱伺服驅動器 MR-J3-70B 電機型號HF-KP73 每次斷電開電后需要回原點
根據百度得出 MR-J3系列是的電機是絕對式編碼器  可以做到在電池有電時
驅動器斷電開電不用回原點 后續小弟將伺服參數PA03 設置成0001 絕對值檢測有效
安裝上電池后 監控ABS數據 對驅動器多次斷電開電機側脈沖和指令單位脈沖
均沒有丟失 可是為什么 QD75 當前進給值里面的數據依舊會被清0 后續查找
QD75手冊 發現Z.ABRST絕對值恢復指令 目前不清楚是不是用這個恢復在進給當前值里面
但是公司有類似的設備 并沒有發現使用了這個指令Z.ABRST 求大神告知 如何將驅動器 電機側脈沖 讀回
到定位模塊的進給當前值中
每天學習一點點
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-26 17:05
J3-70B 配的應該是QD75MH4。

你看的手冊有可能是QD75P  QD75D的手冊。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 美女扒开奶罩露出奶头视频网站| 少妇人妻av无码专区| 国产精品国产三级国产an | 欧美日激情日韩精品嗯| 久久精品岛国av一区二区无码| 欧美三级不卡在线播放| 国产精品亚洲欧美大片在线看 | 亚洲中文无码线在线观看| 成人3d动漫一区二区三区| 亚洲精品久久国产高清小说| 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃| 在线精品免费视频无码的| 狠狠色综合7777久夜色撩人| 国产性色自拍网| 国产一级大片在线观看| 最新日本中文字幕在线观看| 亚洲午夜国产成人av电影| 中文字幕无码无码专区| 欧美韩中文精品有码视频在线| 国内大量偷窥精品视频| 男人j进入女人j的视频免费的| 精品黑人一区二区三区| 日本黄色免费一级片| 亚洲va中文在线播放| 亚洲欧美日韩在线不卡| 蜜桃av无码免费看永久| 妺妺窝人体色www看人体| 免费看无码午夜福利片| 我把护士日出水了视频90分钟| 日韩风间由| 伊人狠狠色丁香婷婷综合| 扒开女人内裤猛进猛出免费视频| 亚洲男男无套gv大学生| 国产精品一区二区久久不卡| 国产在线精品国自产拍影院同性 | 成人毛片无码一区二区三区| 国产成人精品三上悠亚| 亚洲中文字幕aⅴ天堂| 国产黄a三级三| 日韩精品无码成人专区| 亚洲热图|