有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2933 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-07-23
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行

主站蜘蛛池模板: 99精品日本二区留学生| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 国产欧美视频综合二区| 久久婷婷五月综合色区| 巨胸喷奶水视频www免费网站| 欧美群妇大交群| 55夜色66夜色国产精品视频| 99久久精品九九亚洲精品| 精品国产av 无码一区二区三区| 特黄特色大片免费播放器图片| 亚洲国产精品久久艾草| 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区| 99亚洲精品卡2卡三卡4卡2卡| 久久亚洲精品无码网站| 性色av一区二区三区人妻| 亚洲午夜久久久久妓女影院| 护士脱了内裤让我爽了一夜视频| 久久97久久97精品免视看| 精品婷婷色一区二区三区| 午夜理论片yy8860y影院| 伊人久久大香线蕉精品| 性xxxxx大片免费视频| 久久99久久99精品免观看| 真实的国产乱xxxx在线| 欧美中日韩在线| 蕾丝av无码专区在线观看| 国产精品美女久久久久久久 | 丰满人妻一区二区三区视频| 无尺码精品产品视频| 久久久久久性高| 国产成人亚洲综合色婷婷| 欧美videos另类粗暴| 豆国产95在线 | 亚洲| 高清免费精品国自产拍| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 欧美成人一区二区| 亚洲日韩在线中文字幕综合| 人妻少妇中文字幕久久| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天开心婷婷| 亚洲国产成人综合精品| 4438xx亚洲最大五色丁香|