樓主  發表于: 2022-04-09 19:19
目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-07-12
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 黑人巨茎大战俄罗斯美女| 护士hd欧美free性xxxx| av无码不卡一区二区三区| 精品国产_亚洲人成在线| 久久精品国产最新地址| 可播放的亚洲男同网站| 粗大黑人巨精大战欧美成人| 国产拍拍拍无码视频免费| 无码精品人妻 中文字幕| 欧美69久成人做爰视频| 国产好吊看视频在线观看| 特级a做爰全过程片| 8x8ⅹ在线永久免费入口| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 国产肉体xxxx裸体137大胆| bthd高清完整电影| 久久精品国产欧美日韩| 日本艳妓bbw高潮一19| 国产乱码日产精品bd| 国产精品免费视频网站| 影音先锋啪啪av资源网站| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 巨胸喷奶水www视频网站| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣| 欧美激情精品久久| 自拍第1页| 美女扒开奶罩露出奶头视频网站| 亚洲精品拍拍央视网出文| 国产午夜亚洲精品国产成人小说| 亚洲熟女一区二区三区| 中文字幕无码免费久久99| 香蕉人妻av久久久久天天| 日本三级小说| 2020久久天天躁狠狠躁夜夜| 成 人免费va视频| 囯产精品一品二区三区| 中国xxxx做受视频| 奇米色88欧美一区二区| 国产中文欧美日韩在线| 欧美人与牲动交xxxx| 国产精品无需播放器在线观看|