目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-07-26
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 09:27
4樓大佬說的沒錯,啟停和急停必須用端子,讀寫頻率和故障復位可以用通信,一拖多RS485建議用集線器分路

主站蜘蛛池模板: 亚洲色欲久久久久综合网| 国产精品偷窥| 又黄又爽又猛1000部a片| 亚洲国产一区二区a毛片| 91果冻传媒| 精品一区二区三区自拍图片区| 亚洲第一区无码专区| 麻豆精品传媒一二三区艾秋| 无码色偷偷亚洲国内自拍| 性欧美大战久久久久久久久| 蜜臀av在线观看| 亚洲日韩国产一区二区三区在线| 蜜臀色欲av在线播放国产日韩| 裸体女人高潮毛片| 亚洲免费网站在线观| 伊人成色综合人夜夜久久| 成年女人a毛片免费视频| 亚洲成a人片在线观看的电影| 亚洲日本va中文字幕久久| 2021最新国产在线人成| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 国内精品自线在拍| 就去干成人网| 日韩一中文字幕| 亚洲人成网站在线播放2019| 日韩人妻无码精品久久| 国产精品久久久久免费视频| 亚洲男人av香蕉爽爽爽爽| 欧美日韩精品一区二区性色a+v| 在线亚洲人成电影网站色www| 日本免费一区高清观看| 无码人妻av免费一区二区三区| 偷窥国产亚洲免费视频| 男女亲热网站| 夜夜爽日日澡人人添| 久久www成人片免费看| 国产真人做爰视频免费| 伊人精品一本久久综合| 欧美极品少妇无套实战| 精品久久久无码中文字幕天天 | 日本少妇肉体裸交xxx|