929903476
級別: 略有小成
|
圖片:
FX5U做主站,紅外測溫儀做從站,PLC讀取實時溫度通訊不上。 FX5U做主站與串口助手通訊報文正常。 串口助手做主站與紅外測溫儀通訊報文正常。 FX5U與測溫儀直連就通訊不上,很奇怪。 請教下各位大佬 |
|---|---|
|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
紅外測溫儀手冊發出來看看 樓主留言:已上傳在樓下 |
|
|---|---|---|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
用圖片來說明 1.通訊設置 PLC設置 2.功能碼 3.地址 4.PLC要寫程序 5.接線要正確,2線制 6.手冊示例 ![]() 樓主留言:PLC程序是這樣的,就是通訊不上 |
|
|---|---|---|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
把你的程序發出來看,從你發的圖片看,是讀3號站, |
|
|---|---|---|
|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
誰說不要設成主站?我做的項目,讀4個變頻器,4個伺服絕對位置,一直在用,沒任何問題! ![]() |
|
|---|---|---|
|