程序中使用了高速計數表中斷,這是舊設備,原來用CPM1A做的,由于PLC壞了,客戶要用新的PLC重新做程序,,工藝是:一個圓盤,轉一圈4800個脈沖,平均分成8到13個工位,每個工位中斷一次(不同產品,中斷次數不一樣),沒有使用上位機或者觸摸屏,中斷數據預先在電腦設置到內存D里面,再通過撥碼開關調用不同的產品規格把數據傳送到D0開始的150個寄存器內,現在問題時,有時候能中斷,有時候又不能中斷,原來能中斷的,重新下載了程序之后,又不能中斷了,一直找不到原因,不想折騰了,能到現場解決的(現場在廣州花都區),愿意給2000元,遠程能解決的給1000元,最好明天有人能到現場解決((7月26日),聯系VX 13570560709 |
|
---|---|---|
|
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
![]() |
我把10或者A賦值給D5,不是10次嗎?每次都是中斷1#中斷程序 CPM1A的也是這樣啊,難道CP1H的不能每次都中斷同樣的程序嗎? 下面這個程序是CPM1A的 |
|
---|---|---|
|
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
![]() |
已經搞好了,是數據格式的問題,謝謝2樓的指點 |
|
---|---|---|
|